OSEntry IB Auswerteeinheit (Securebox inBio) Flashen und Konfigurieren

OSEntry IB ist ein System für die Modernisierung bestehender „sternförmiger“ Verkabelungen. Das System besteht in der Regel aus einer zentral installierten OSEntry IB SecureBox (z.B. im Technikraum) und 1-4 OSEntry IB Leseeinheiten (RFID-Kartenleser), welche an den Türen installiert sind. Die Verkabelung läuft von der Leseeinheit neben der Tür (4-6 Adern) zum Technikraum zur Auswerteeinheit (SecureBox). Ist die gelesene Karte/Transponder berechtigt, so wird die Tür geschaltet. Von der Auswerteeinheit gehen also wieder Kabel (2 Adern) zum Türschloss, bzw. zum Tür-Summer. Hier finden Sie Informationen zur OSEntry IB Leseeinheit.

OSEntry IB Auswerteeinheit Schaubild

0 = Netzwerk
1 = AUX OUT (
2 = LOCK OUT (Anschluss Tür-Schloss/Türsummer)
3 = LOCK POWER INPUT (Spannungsversorgung für die Tür-Schlösser, Türsummer) Achtung, Rücklaufdiode verweden!
4 = POWER INPUT (Spannungsversorgung OSEntry IB Auswerteeinheit)
5 = AUX INPUT (Eingang für Exit-/Ausgangs-Button, Bewegungsmelder für automatischen Austritt)
6 = EXIT BUTTON INPUT (Eingang für Exit-/Ausgangs-Button, Bewegungsmelder für automatischen Austritt)
7 = READER (OSEntry IB Leser / RFID-Leser)


1. Flashen der SecureBox inBio Einheit
a) Zum Flashen wird der OSEntry-ZK-Firmware-Flasher benötigt
b) Die IP von der SecureBox inBio ist im Auslieferungszustand 192.168.1.201
Das Telnet-Passwort ist:
ZKTeco$00

c) Nach dem Flashen bleibt die Info, dass das Gerät neu gestartet wird, stehen. Dann bitte noch 3 Minuten warten und das Gerät vom Strom trennen.
d) Am inBio müssen jetzt folgende Jumper / Switches gesetzt werden, dann kann das Gerät wieder bestromt werden. 1 und 2 nach unten ! ( weiß) Die IP ist dann 192.168.1.151/222 (Netmask 255.255.0.0)

e) Jetzt kann man über die Toolbox das Update über OSAccess installieren
f) Nun kann man sich über FTP auf das Gerät aufschalten.

Server: 192.168.1.151
User: kein Eintrag / anonymous
Pass: kein Eintrag / anonymous
Port: 2100

ftp://192.168.1.151:2100

2. Konfigurieren der osentry_ib.ini
Die Vorlage für die inBio Konfigurationsdatein osentry_ib.ini können Sie sich hier herunterladen und über einen Texteditor auf dem PC anpassen. Anschließend muss diese Datei dann per FTP auf die inBio übertragen werden.


Achtung! Bitte bei IP-Adress-Änderungen so vorgehen:

1. Jumper setzen
2. FTP Zugriff -> ini-Datei einspielen, anschließend 1 Min warten.
3. Jumper zurücksetzen, anschließend 1 Min warten.
4. Neustart (10 Sek. stromlos machen)

3. Bedeutung der einzelnen Punkte in der osentry_ib.ini
01) [authentification] Einstellungen, die die Authentifikation betreffen
timeout=5 Eingabe Auth.-Code am Entry wird nach X Sekunden abgebrochen, wenn keine weitere Eingabe erfolgt
canmatchcard=1 Die Leser dürfen Karten Lesen
canmatchcode=1 Es darf ein Code am Leser eingegeben werden
02) [bioentrygateway] Diese Funktionen gelten für ein am Bioentry_IB angeschlossenes (Funk)FSM Modul
active=0 active auf 1 setzen, falls sich ein FSM an der SecureBox inBio befindet
03) [tcp] TCP / IP Einstellungen
ip=192.168.1.150 Die IP Adresse
dns=192.168.1.1 Die DNS Adresse
gateway=192.168.1.1 Das Gateway
netmask=255.255.0.0 Die Netzmaske
hostname=BioEntry_IB Der Hostname (Bitte keine Leerzeichen oder Sonderzeichen benutzen)
isdhcp=0 DHCP=1 / Statische IP=0 // Bei aktivem DHCP die Felder IP, DNS, Gateway und Subnetzmaske leer lassen!
speed=8 0 = 10mbps halb duplex
1 = 100mbps halb duplex
4 = 10mbps voll duplex
5 = 100mbps voll duplex
8 = Automatisch (Autonegotiation)
04) [RELAYS] Bei diesen Einstellungen werden Nummern als die zu schaltenden Relais eingetragen. Die verfügbaren Nummern sind:

Relay Nummer -1 = kein Relay soll angesteuert werden
Relay Nummer 1 = LOCKOUT 1 Relay
Relay Nummer 2 = AUX 1 Relay
Relay Nummer 3 = LOCKOUT 2 Relay
Relay Nummer 4 = AUX 2 Relay
Relay Nummer 5 = LOCKOUT 3 Relay
Relay Nummer 6 = AUX 3 Relay
Relay Nummer 7 = LOCKOUT 4 Relay
Relay Nummer 8 = AUX 4 Relay
Relay Nummer 30 = PHG IO BOX 1 Relay 1
Relay Nummer 31 = PHG IO BOX 1 Relay 2
Relay Nummer 32 = PHG IO BOX 1 Relay 3
Relay Nummer 33 = PHG IO BOX 1 Relay 4
Relay Nummer 34 = PHG IO BOX 2 Relay 1
Relay Nummer 35 = PHG IO BOX 2 Relay 2
Relay Nummer 36 = PHG IO BOX 2 Relay 3
Relay Nummer 37 = PHG IO BOX 2 Relay 4

  Welcher Leser soll welches Relais steuern?

Wiegand-Leser: OSEntry IB (siehe hier)

RELAY_READER1=1 Wiegand Leser 1 an READER1 // Ausgang: LOCKOUT1
RELAY_READER2=3 Wiegand Leser 2 an READER2 // Ausgang: LOCKOUT2 (sofern vorhanden)
RELAY_READER3=5 Wiegand Leser 3 an READER3 // Ausgang: LOCKOUT3 (sofern vorhanden)
RELAY_READER4=7 Wiegand Leser 4 an READER4 // Ausgang: LOCKOUT4 (sofern vorhanden)
RS485 Leser:
RELAY_PHG_READER1=2 RS485 Leser 1 an PHG_READER1 // Ausgang: AUXOUT
RELAY_PHG_READER2=4 RS485 Leser 2 an PHG_READER2 // Ausgang: AUXOUT2 (sofern vorhanden)
RELAY_PHG_READER3=30 RS485 Leser 3 an PHG_READER3 // Ausgang: PHG IO BOX 1 Relay 1 (sofern vorhanden)
RELAY_PHG_READER4=31 RS485 Leser 4 an PHG_READER4 // Ausgang: PHG IO BOX 1 Relay 2 (sofern vorhanden)
   
Welcher Input soll welches Relay ansteuern?
 
RELAY_AUXIN1=2 Input an AUX(1) // Ausgang: AUXOUT(1)
RELAY_AUXIN2=4 Input an AUX2 // Ausgang: AUXOUT2 (sofern vorhanden)
RELAY_AUXIN3=6 Input an AUX3 // Ausgang: AUXOUT3 (sofern vorhanden)
RELAY_AUXIN4=8 Input an AUX4 // Ausgang: AUXOUT4 (sofern vorhanden)
RELAY_BUTTON1=1 Input an Button(1) // Ausgang: Lockout(1)
RELAY_BUTTON2=3 Input an Button2 // Ausgang: Lockout2 (sofern vorhanden)
RELAY_BUTTON3=5 Input an Button3 // Ausgang: Lockout3 (sofern vorhanden)
RELAY_BUTTON4=7 Input an Button4 // Ausgang: Lockout4 (sofern vorhanden)
RELAY_PHG_READER1_INPUT1=1 RS485 Leser 1 Input 1 // Ausgang: Relay(1)
RELAY_PHG_READER1_INPUT2=-1 RS485 Leser 1 Input 2 // Ausgang: kein Relais
RELAY_PHG_READER1_INPUT3=-1 RS485 Leser 1 Input 3 // Ausgang: kein Relais
RELAY_PHG_READER1_INPUT4=-1 RS485 Leser 1 Input 4 // Ausgang: kein Relais
RELAY_PHG_READER2_INPUT1=1 RS485 Leser 2 Input 1 // Ausgang: Relay(1)
RELAY_PHG_READER2_INPUT2=-1 RS485 Leser 2 Input 2 // Ausgang: kein Relais
RELAY_PHG_READER2_INPUT3=-1 RS485 Leser 2 Input 3 // Ausgang: kein Relais
RELAY_PHG_READER2_INPUT4=-1 RS485 Leser 2 Input 4 // Ausgang: kein Relais
RELAY_PHG_READER3_INPUT1=1 RS485 Leser 3 Input 1 // Ausgang: Relay(1)
RELAY_PHG_READER3_INPUT2=-1 RS485 Leser 3 Input 2 // Ausgang: kein Relais
RELAY_PHG_READER3_INPUT3=-1 RS485 Leser 3 Input 3 // Ausgang: kein Relais
RELAY_PHG_READER3_INPUT4=-1 RS485 Leser 3 Input 4 // Ausgang: kein Relais
RELAY_PHG_READER4_INPUT1=1 RS485 Leser 4 Input 1 // Ausgang: Relay(1)
RELAY_PHG_READER4_INPUT2=-1 RS485 Leser 4 Input 2 // Ausgang: kein Relais
RELAY_PHG_READER4_INPUT3=-1 RS485 Leser 4 Input 3 // Ausgang: kein Relais
RELAY_PHG_READER4_INPUT4=-1 RS485 Leser 4 Input 4 // Ausgang: kein Relais
RELAY_PHG_IOBOX1_INPUT1=30 RS485 IO Box 1 Input 1 // Ausgang: PHG IO BOX 1 Relay 1
RELAY_PHG_IOBOX1_INPUT2=31 RS485 IO Box 1 Input 2 // Ausgang: PHG IO BOX 1 Relay 2
RELAY_PHG_IOBOX1_INPUT3=32 RS485 IO Box 1 Input 3 // Ausgang: PHG IO BOX 1 Relay 3
RELAY_PHG_IOBOX1_INPUT4=33 RS485 IO Box 1 Input 4 // Ausgang: PHG IO BOX 1 Relay 4
RELAY_PHG_IOBOX2_INPUT1=34 RS485 IO Box 2 Input 1 // Ausgang: PHG IO BOX 2 Relay 1
RELAY_PHG_IOBOX2_INPUT2=35 RS485 IO Box 2 Input 2 // Ausgang: PHG IO BOX 2 Relay 2
RELAY_PHG_IOBOX2_INPUT3=36 RS485 IO Box 2 Input 3 // Ausgang: PHG IO BOX 2 Relay 3
RELAY_PHG_IOBOX2_INPUT4=37 RS485 IO Box 2 Input 4 // Ausgang: PHG IO BOX 2 Relay 4
   
Schaltdauer Relais (in Sekunden)
 
PULLTIME_RELAY_1=5 Schaltdauer Relais 1 (LOCKOUT 1 Relay) = 5 Sekunden
PULLTIME_RELAY_2=5 Schaltdauer Relais 2 (AUX 1 Relay) = 5 Sekunden
PULLTIME_RELAY_3=5 Schaltdauer Relais 3 (LOCKOUT 2 Relay) = 5 Sekunden
PULLTIME_RELAY_4=5 Schaltdauer Relais 4 (AUX 2 Relay) = 5 Sekunden
PULLTIME_RELAY_5=5 Schaltdauer Relais 5 (LOCKOUT 3 Relay) = 5 Sekunden
PULLTIME_RELAY_6=5 Schaltdauer Relais 6 (AUX 3 Relay) = 5 Sekunden
PULLTIME_RELAY_7=5 Schaltdauer Relais 7 (LOCKOUT 4 Relay) = 5 Sekunden
PULLTIME_RELAY_8=5 Schaltdauer Relais 8 (AUX 4 Relay) = 5 Sekunden
PULLTIME_RELAY_30=5 Schaltdauer Relais 30 (PHG IO BOX 1 Relay 1) = 5 Sekunden
PULLTIME_RELAY_31=5 Schaltdauer Relais 31 (PHG IO BOX 1 Relay 2) = 5 Sekunden
PULLTIME_RELAY_32=5 Schaltdauer Relais 32 (PHG IO BOX 1 Relay 3) = 5 Sekunden
PULLTIME_RELAY_33=5 Schaltdauer Relais 33 (PHG IO BOX 1 Relay 4) = 5 Sekunden
PULLTIME_RELAY_34=5 Schaltdauer Relais 34 (PHG IO BOX 2 Relay 1) = 5 Sekunden
PULLTIME_RELAY_35=5 Schaltdauer Relais 35 (PHG IO BOX 2 Relay 2) = 5 Sekunden
PULLTIME_RELAY_36=5 Schaltdauer Relais 36 (PHG IO BOX 2 Relay 3) = 5 Sekunden
PULLTIME_RELAY_37=5 Schaltdauer Relais 37 (PHG IO BOX 2 Relay 4) = 5 Sekunden
05) [PHG_RS485_READER] Einstellung RS485 Leser
READER1_ADDRESS=1 Adresse des 1. Lesers
READER2_ADDRESS=2 Adresse des 2. Lesers
READER3_ADDRESS=-1 Adresse des 3. Lesers // Nicht vorhanden
READER4_ADDRESS=-1 Adresse des 4. Lesers // Nicht vorhanden
KEYBOARD_BEEP=1 Piepen beim Tastendruck (bei 0 erscheint ein optisches Signal, nur PHG Leser)
   
Mifare Einstellungen
 
MF_CLASSIC_SECTORCHECK=0 Mifare Sektorprüfung 1=an, 0=aus
MF_CLASSIC_SECTORCHECK_SECTORNUMBER=6 In welchem Sektor liegt der Secret Sector?
MF_CLASSIC_SECTORCHECK_PASSWORD=safecor2005 Passwort für den Sektor
   
RFID-Tag Einstellungen für PHG / RS485 Geräte
 
READER1_UZOFFLINE=0 Soll eine UZOffline Authorisierungskarte an PHG Leser 1 aktualisiert werden?
READER2_UZOFFLINE=0 Soll eine UZOffline Authorisierungskarte an PHG Leser 2 aktualisiert werden?
READER3_UZOFFLINE=0 Soll eine UZOffline Authorisierungskarte an PHG Leser 3 aktualisiert werden?
READER4_UZOFFLINE=0 Soll eine UZOffline Authorisierungskarte an PHG Leser 4 aktualisiert werden?
UZOFFLINE_DURATION=600 Dauer Berechtigung Offline-Zylinder bei Autorisierung einer UZOffline Authorisierungskarte
MF_UZ_OFFLINE_PASSWORD=safecor2005 Das Zugangspasswort für Mifare Classic / Desfire UZOffline Authorisationskarten
UZOFFLINE_CLASSIC_SECTOR=6 Sektor auf Mifare Classic Karten für Authorisationssegment
06) [PHG_RS485_IO_BOX] Einstellungen RS485 IO Box
BOX1_ADDRESS=3 Adresse IO Box 1
BOX2_ADDRESS=-1 Adresse IO Box 2 (Nicht vorhanden)
07) [OSSECURE] Einstellungen OSSecure
READER1_PORT=1471 OSSecure Port für den Wiegand Leser an READER1 // Leser mit gleichem Port teilen sich Verbindung
READER2_PORT=1471 OSSecure Port für den Wiegand Leser an READER2 // Leser mit gleichem Port teilen sich Verbindung
READER3_PORT=1472 OSSecure Port für den Wiegand Leser an READER3 // Leser mit gleichem Port teilen sich Verbindung
READER4_PORT=1472 OSSecure Port für den Wiegand Leser an READER4 // Leser mit gleichem Port teilen sich Verbindung
PHG_READER1_PORT=1473 OSSecure Port für den RS485 Leser 1
PHG_READER2_PORT=1474 OSSecure Port für den RS485 Leser 2
PHG_READER3_PORT=1475 OSSecure Port für den RS485 Leser 3
PHG_READER4_PORT=1475 OSSecure Port für den RS485 Leser 4
08) [PHG_RS485] Verschlüsselung der RS485 Verbindung
ENCRYPTION=0 1 = Verschlüsselung aktiv, 0 = Verschlüsselung inaktiv
09) [PHYSICAL_ACCESS] Einstellungen Physical Access
CONNECTIONS=2 Anzahl der Geräte, die in Physical Access angezeigt werden (maximal 8 Geräte)
CONNECTION_READER1=1 Reader1 = Verbindung 1 bei Physical Access
CONNECTION_READER2=1 Reader2 = Verbindung 1 bei Physical Access
CONNECTION_READER3=-1 Reader3 = Keine Verbindung
CONNECTION_READER4=-1 Reader4 = Keine Verbindung
CONNECTION_PHG_READER1=2 RS485 Reader1 = Verbindung 2 bei Physical Access
CONNECTION_PHG_READER2=2 RS485 Reader2 = Verbindung 2 bei Physical Access
CONNECTION_PHG_READER3=-1 RS485 Reader3 = Keine Verbindung
CONNECTION_PHG_READER4=-1 RS485 Reader4 = Keine Verbindung
   
Es sind bis zu acht verschiedene Verbindungen zu Physical Access Servern möglich
 
CONNECTION1_HOST=192.168.1.100 Verbindung 1: zu welchem Physical Access Server
CONNECTION1_DEVICE_NAME=Personaleingang Verbindung 1: Unter Welchem Namen soll der Gerät in Physical Access erscheinen?
CONNECTION1_PORT=1234 Verbindung 1: mit welchem Port soll die Verbindung hergestellt werden (Standart: 1234)
CONNECTION1_ORGAID=1 Verbindung 1: Die OrganisationsID für Physical Access
CONNECTION2_HOST=192.168.1.200 Verbindung 2: zu welchem Physical Access Server
CONNECTION2_DEVICE_NAME=Eingangstuer Verbindung 2: Unter Welchem Namen soll der Gerät in Physical Access erscheinen?
CONNECTION2_PORT=1234 Verbindung 2: mit welchem Port soll die Verbindung hergestellt werden (Standart: 1234)
CONNECTION2_ORGAID=2 Verbindung 2: Die OrganisationsID für Physical Access
START_LOCAL=0 Soll Physical Access lokal auf dem Gerät gestartet werden? (erfordert zusätzliche Software)
10) [ALERT] Alarm Einstellungen
RELAY_READER1=2 Alarm über Relais READER1 -> AUXOUT(1)
RELAY_READER2=2 Alarm über Relais READER2 -> AUXOUT(1)
RELAY_READER3=-1 Alarm über Relais READER3 -> Keine Verbindung
RELAY_READER4=-1 Alarm über Relais READER4 -> Keine Verbindung
RELAY_PHG_READER1=2 Alarm über Relais (RS485) PHG_READER1 -> AUXOUT(1)
RELAY_PHG_READER2=2 Alarm über Relais (RS485) PHG_READER2 -> AUXOUT(1)
RELAY_PHG_READER3=-1 Alarm über Relais (RS485) PHG_READER3 -> Keine Verbindung
RELAY_PHG_READER4=-1 Alarm über Relais (RS485) PHG_READER4 -> Keine Verbindung
4. Sichern der SecureBox inBio
WICHTIG! Nachdem die ini-Datei hochgeladen wurde, müssen erst die Jumper gesetzt werden!!!:

Normalstellung ist also alle Jumper oben.
Danach bitte 10 Sekunden warten und das Gerät reseten. Es ist dann über die in der ini-Datei eingestellten IP-Adresse abrufbar.

Das Gerät ist dann NICHT über FTP erreichbar.