OSEntry IB ist ein System für die Modernisierung bestehender „sternförmiger“ Verkabelungen. Das System besteht in der Regel aus einer zentral installierten OSEntry IB SecureBox (z.B. im Technikraum) und 1-4 OSEntry IB Leseeinheiten (RFID-Kartenleser), welche an den Türen installiert sind. Die Verkabelung läuft von der Leseeinheit neben der Tür (4-6 Adern) zum Technikraum zur Auswerteeinheit (SecureBox). Ist die gelesene Karte/Transponder berechtigt, so wird die Tür geschaltet. Von der Auswerteeinheit gehen also wieder Kabel (2 Adern) zum Türschloss, bzw. zum Tür-Summer. Hier finden Sie Informationen zur OSEntry IB Leseeinheit.
OSEntry IB Auswerteeinheit Schaubild
0 = Netzwerk
1 = AUX OUT (
2 = LOCK OUT (Anschluss Tür-Schloss/Türsummer)
3 = LOCK POWER INPUT (Spannungsversorgung für die Tür-Schlösser, Türsummer) Achtung, Rücklaufdiode verweden!
4 = POWER INPUT (Spannungsversorgung OSEntry IB Auswerteeinheit)
5 = AUX INPUT (Eingang für Exit-/Ausgangs-Button, Bewegungsmelder für automatischen Austritt)
6 = EXIT BUTTON INPUT (Eingang für Exit-/Ausgangs-Button, Bewegungsmelder für automatischen Austritt)
7 = READER (OSEntry IB Leser / RFID-Leser)
1. | Flashen der SecureBox inBio Einheit | ||
a) | Zum Flashen wird der OSEntry-ZK-Firmware-Flasher benötigt | ||
04. OSEntry ZK & F2 & WP Firmware-Flasher 1 Datei(en) 56.22 MB
|
|||
b) | Die IP von der SecureBox inBio ist im Auslieferungszustand 192.168.1.201 Das Telnet-Passwort ist: ZKTeco$00 |
||
c) | Nach dem Flashen bleibt die Info, dass das Gerät neu gestartet wird, stehen. Dann bitte noch 3 Minuten warten und das Gerät vom Strom trennen. | ||
d) | Am inBio müssen jetzt folgende Jumper / Switches gesetzt werden, dann kann das Gerät wieder bestromt werden. 1 und 2 nach unten ! ( weiß) Die IP ist dann 192.168.1.151/222 (Netmask 255.255.0.0) | ||
e) | Jetzt kann man über die Toolbox das Update über OSAccess installieren | ||
00. Toolbox V2.19 1 Datei(en) 8.64 MB
Login erforderlich!
|
|||
Toolbox OSEntry IB Update 1.5.5 (inBio Box) 1 Datei(en) 7.47 MB
|
|||
f) | Nun kann man sich über FTP auf das Gerät aufschalten.
Server: 192.168.1.151 ftp://192.168.1.151:2100 |
||
2. | Konfigurieren der osentry_ib.ini | ||
Die Vorlage für die inBio Konfigurationsdatein osentry_ib.ini können Sie sich hier herunterladen und über einen Texteditor auf dem PC anpassen. Anschließend muss diese Datei dann per FTP auf die inBio übertragen werden.
Achtung! Bitte bei IP-Adress-Änderungen so vorgehen: 1. Jumper setzen |
|||
Konfigurationsdatei OSEntry IB Auswerteeinheit Vorlage osentry_ib.ini 1 Datei(en) 2.78 KB
|
|||
3. | Bedeutung der einzelnen Punkte in der osentry_ib.ini | ||
01) | [authentification] | Einstellungen, die die Authentifikation betreffen | |
timeout=5 | Eingabe Auth.-Code am Entry wird nach X Sekunden abgebrochen, wenn keine weitere Eingabe erfolgt | ||
canmatchcard=1 | Die Leser dürfen Karten Lesen | ||
canmatchcode=1 | Es darf ein Code am Leser eingegeben werden | ||
02) | [bioentrygateway] | Diese Funktionen gelten für ein am Bioentry_IB angeschlossenes (Funk)FSM Modul | |
active=0 | active auf 1 setzen, falls sich ein FSM an der SecureBox inBio befindet | ||
03) | [tcp] | TCP / IP Einstellungen | |
ip=192.168.1.150 | Die IP Adresse | ||
dns=192.168.1.1 | Die DNS Adresse | ||
gateway=192.168.1.1 | Das Gateway | ||
netmask=255.255.0.0 | Die Netzmaske | ||
hostname=BioEntry_IB | Der Hostname (Bitte keine Leerzeichen oder Sonderzeichen benutzen) | ||
isdhcp=0 | DHCP=1 / Statische IP=0 // Bei aktivem DHCP die Felder IP, DNS, Gateway und Subnetzmaske leer lassen! | ||
speed=8 | 0 = 10mbps halb duplex 1 = 100mbps halb duplex 4 = 10mbps voll duplex 5 = 100mbps voll duplex 8 = Automatisch (Autonegotiation) |
||
04) | [RELAYS] | Bei diesen Einstellungen werden Nummern als die zu schaltenden Relais eingetragen. Die verfügbaren Nummern sind:
Relay Nummer -1 = kein Relay soll angesteuert werden |
|
Welcher Leser soll welches Relais steuern?
Wiegand-Leser: OSEntry IB (siehe hier) |
|||
RELAY_READER1=1 | Wiegand Leser 1 an READER1 // Ausgang: LOCKOUT1 | ||
RELAY_READER2=3 | Wiegand Leser 2 an READER2 // Ausgang: LOCKOUT2 (sofern vorhanden) | ||
RELAY_READER3=5 | Wiegand Leser 3 an READER3 // Ausgang: LOCKOUT3 (sofern vorhanden) | ||
RELAY_READER4=7 | Wiegand Leser 4 an READER4 // Ausgang: LOCKOUT4 (sofern vorhanden) | ||
RS485 Leser: | |||
RELAY_PHG_READER1=2 | RS485 Leser 1 an PHG_READER1 // Ausgang: AUXOUT | ||
RELAY_PHG_READER2=4 | RS485 Leser 2 an PHG_READER2 // Ausgang: AUXOUT2 (sofern vorhanden) | ||
RELAY_PHG_READER3=30 | RS485 Leser 3 an PHG_READER3 // Ausgang: PHG IO BOX 1 Relay 1 (sofern vorhanden) | ||
RELAY_PHG_READER4=31 | RS485 Leser 4 an PHG_READER4 // Ausgang: PHG IO BOX 1 Relay 2 (sofern vorhanden) | ||
Welcher Input soll welches Relay ansteuern? |
|||
RELAY_AUXIN1=2 | Input an AUX(1) // Ausgang: AUXOUT(1) | ||
RELAY_AUXIN2=4 | Input an AUX2 // Ausgang: AUXOUT2 (sofern vorhanden) | ||
RELAY_AUXIN3=6 | Input an AUX3 // Ausgang: AUXOUT3 (sofern vorhanden) | ||
RELAY_AUXIN4=8 | Input an AUX4 // Ausgang: AUXOUT4 (sofern vorhanden) | ||
RELAY_BUTTON1=1 | Input an Button(1) // Ausgang: Lockout(1) | ||
RELAY_BUTTON2=3 | Input an Button2 // Ausgang: Lockout2 (sofern vorhanden) | ||
RELAY_BUTTON3=5 | Input an Button3 // Ausgang: Lockout3 (sofern vorhanden) | ||
RELAY_BUTTON4=7 | Input an Button4 // Ausgang: Lockout4 (sofern vorhanden) | ||
RELAY_PHG_READER1_INPUT1=1 | RS485 Leser 1 Input 1 // Ausgang: Relay(1) | ||
RELAY_PHG_READER1_INPUT2=-1 | RS485 Leser 1 Input 2 // Ausgang: kein Relais | ||
RELAY_PHG_READER1_INPUT3=-1 | RS485 Leser 1 Input 3 // Ausgang: kein Relais | ||
RELAY_PHG_READER1_INPUT4=-1 | RS485 Leser 1 Input 4 // Ausgang: kein Relais | ||
RELAY_PHG_READER2_INPUT1=1 | RS485 Leser 2 Input 1 // Ausgang: Relay(1) | ||
RELAY_PHG_READER2_INPUT2=-1 | RS485 Leser 2 Input 2 // Ausgang: kein Relais | ||
RELAY_PHG_READER2_INPUT3=-1 | RS485 Leser 2 Input 3 // Ausgang: kein Relais | ||
RELAY_PHG_READER2_INPUT4=-1 | RS485 Leser 2 Input 4 // Ausgang: kein Relais | ||
RELAY_PHG_READER3_INPUT1=1 | RS485 Leser 3 Input 1 // Ausgang: Relay(1) | ||
RELAY_PHG_READER3_INPUT2=-1 | RS485 Leser 3 Input 2 // Ausgang: kein Relais | ||
RELAY_PHG_READER3_INPUT3=-1 | RS485 Leser 3 Input 3 // Ausgang: kein Relais | ||
RELAY_PHG_READER3_INPUT4=-1 | RS485 Leser 3 Input 4 // Ausgang: kein Relais | ||
RELAY_PHG_READER4_INPUT1=1 | RS485 Leser 4 Input 1 // Ausgang: Relay(1) | ||
RELAY_PHG_READER4_INPUT2=-1 | RS485 Leser 4 Input 2 // Ausgang: kein Relais | ||
RELAY_PHG_READER4_INPUT3=-1 | RS485 Leser 4 Input 3 // Ausgang: kein Relais | ||
RELAY_PHG_READER4_INPUT4=-1 | RS485 Leser 4 Input 4 // Ausgang: kein Relais | ||
RELAY_PHG_IOBOX1_INPUT1=30 | RS485 IO Box 1 Input 1 // Ausgang: PHG IO BOX 1 Relay 1 | ||
RELAY_PHG_IOBOX1_INPUT2=31 | RS485 IO Box 1 Input 2 // Ausgang: PHG IO BOX 1 Relay 2 | ||
RELAY_PHG_IOBOX1_INPUT3=32 | RS485 IO Box 1 Input 3 // Ausgang: PHG IO BOX 1 Relay 3 | ||
RELAY_PHG_IOBOX1_INPUT4=33 | RS485 IO Box 1 Input 4 // Ausgang: PHG IO BOX 1 Relay 4 | ||
RELAY_PHG_IOBOX2_INPUT1=34 | RS485 IO Box 2 Input 1 // Ausgang: PHG IO BOX 2 Relay 1 | ||
RELAY_PHG_IOBOX2_INPUT2=35 | RS485 IO Box 2 Input 2 // Ausgang: PHG IO BOX 2 Relay 2 | ||
RELAY_PHG_IOBOX2_INPUT3=36 | RS485 IO Box 2 Input 3 // Ausgang: PHG IO BOX 2 Relay 3 | ||
RELAY_PHG_IOBOX2_INPUT4=37 | RS485 IO Box 2 Input 4 // Ausgang: PHG IO BOX 2 Relay 4 | ||
Schaltdauer Relais (in Sekunden) |
|||
PULLTIME_RELAY_1=5 | Schaltdauer Relais 1 (LOCKOUT 1 Relay) = 5 Sekunden | ||
PULLTIME_RELAY_2=5 | Schaltdauer Relais 2 (AUX 1 Relay) = 5 Sekunden | ||
PULLTIME_RELAY_3=5 | Schaltdauer Relais 3 (LOCKOUT 2 Relay) = 5 Sekunden | ||
PULLTIME_RELAY_4=5 | Schaltdauer Relais 4 (AUX 2 Relay) = 5 Sekunden | ||
PULLTIME_RELAY_5=5 | Schaltdauer Relais 5 (LOCKOUT 3 Relay) = 5 Sekunden | ||
PULLTIME_RELAY_6=5 | Schaltdauer Relais 6 (AUX 3 Relay) = 5 Sekunden | ||
PULLTIME_RELAY_7=5 | Schaltdauer Relais 7 (LOCKOUT 4 Relay) = 5 Sekunden | ||
PULLTIME_RELAY_8=5 | Schaltdauer Relais 8 (AUX 4 Relay) = 5 Sekunden | ||
PULLTIME_RELAY_30=5 | Schaltdauer Relais 30 (PHG IO BOX 1 Relay 1) = 5 Sekunden | ||
PULLTIME_RELAY_31=5 | Schaltdauer Relais 31 (PHG IO BOX 1 Relay 2) = 5 Sekunden | ||
PULLTIME_RELAY_32=5 | Schaltdauer Relais 32 (PHG IO BOX 1 Relay 3) = 5 Sekunden | ||
PULLTIME_RELAY_33=5 | Schaltdauer Relais 33 (PHG IO BOX 1 Relay 4) = 5 Sekunden | ||
PULLTIME_RELAY_34=5 | Schaltdauer Relais 34 (PHG IO BOX 2 Relay 1) = 5 Sekunden | ||
PULLTIME_RELAY_35=5 | Schaltdauer Relais 35 (PHG IO BOX 2 Relay 2) = 5 Sekunden | ||
PULLTIME_RELAY_36=5 | Schaltdauer Relais 36 (PHG IO BOX 2 Relay 3) = 5 Sekunden | ||
PULLTIME_RELAY_37=5 | Schaltdauer Relais 37 (PHG IO BOX 2 Relay 4) = 5 Sekunden | ||
05) | [PHG_RS485_READER] | Einstellung RS485 Leser | |
READER1_ADDRESS=1 | Adresse des 1. Lesers | ||
READER2_ADDRESS=2 | Adresse des 2. Lesers | ||
READER3_ADDRESS=-1 | Adresse des 3. Lesers // Nicht vorhanden | ||
READER4_ADDRESS=-1 | Adresse des 4. Lesers // Nicht vorhanden | ||
KEYBOARD_BEEP=1 | Piepen beim Tastendruck (bei 0 erscheint ein optisches Signal, nur PHG Leser) | ||
Mifare Einstellungen |
|||
MF_CLASSIC_SECTORCHECK=0 | Mifare Sektorprüfung 1=an, 0=aus | ||
MF_CLASSIC_SECTORCHECK_SECTORNUMBER=6 | In welchem Sektor liegt der Secret Sector? | ||
MF_CLASSIC_SECTORCHECK_PASSWORD=safecor2005 | Passwort für den Sektor | ||
RFID-Tag Einstellungen für PHG / RS485 Geräte |
|||
READER1_UZOFFLINE=0 | Soll eine UZOffline Authorisierungskarte an PHG Leser 1 aktualisiert werden? | ||
READER2_UZOFFLINE=0 | Soll eine UZOffline Authorisierungskarte an PHG Leser 2 aktualisiert werden? | ||
READER3_UZOFFLINE=0 | Soll eine UZOffline Authorisierungskarte an PHG Leser 3 aktualisiert werden? | ||
READER4_UZOFFLINE=0 | Soll eine UZOffline Authorisierungskarte an PHG Leser 4 aktualisiert werden? | ||
UZOFFLINE_DURATION=600 | Dauer Berechtigung Offline-Zylinder bei Autorisierung einer UZOffline Authorisierungskarte | ||
MF_UZ_OFFLINE_PASSWORD=safecor2005 | Das Zugangspasswort für Mifare Classic / Desfire UZOffline Authorisationskarten | ||
UZOFFLINE_CLASSIC_SECTOR=6 | Sektor auf Mifare Classic Karten für Authorisationssegment | ||
06) | [PHG_RS485_IO_BOX] | Einstellungen RS485 IO Box | |
BOX1_ADDRESS=3 | Adresse IO Box 1 | ||
BOX2_ADDRESS=-1 | Adresse IO Box 2 (Nicht vorhanden) | ||
07) | [OSSECURE] | Einstellungen OSSecure | |
READER1_PORT=1471 | OSSecure Port für den Wiegand Leser an READER1 // Leser mit gleichem Port teilen sich Verbindung | ||
READER2_PORT=1471 | OSSecure Port für den Wiegand Leser an READER2 // Leser mit gleichem Port teilen sich Verbindung | ||
READER3_PORT=1472 | OSSecure Port für den Wiegand Leser an READER3 // Leser mit gleichem Port teilen sich Verbindung | ||
READER4_PORT=1472 | OSSecure Port für den Wiegand Leser an READER4 // Leser mit gleichem Port teilen sich Verbindung | ||
PHG_READER1_PORT=1473 | OSSecure Port für den RS485 Leser 1 | ||
PHG_READER2_PORT=1474 | OSSecure Port für den RS485 Leser 2 | ||
PHG_READER3_PORT=1475 | OSSecure Port für den RS485 Leser 3 | ||
PHG_READER4_PORT=1475 | OSSecure Port für den RS485 Leser 4 | ||
08) | [PHG_RS485] | Verschlüsselung der RS485 Verbindung | |
ENCRYPTION=0 | 1 = Verschlüsselung aktiv, 0 = Verschlüsselung inaktiv | ||
09) | [PHYSICAL_ACCESS] | Einstellungen Physical Access | |
CONNECTIONS=2 | Anzahl der Geräte, die in Physical Access angezeigt werden (maximal 8 Geräte) | ||
CONNECTION_READER1=1 | Reader1 = Verbindung 1 bei Physical Access | ||
CONNECTION_READER2=1 | Reader2 = Verbindung 1 bei Physical Access | ||
CONNECTION_READER3=-1 | Reader3 = Keine Verbindung | ||
CONNECTION_READER4=-1 | Reader4 = Keine Verbindung | ||
CONNECTION_PHG_READER1=2 | RS485 Reader1 = Verbindung 2 bei Physical Access | ||
CONNECTION_PHG_READER2=2 | RS485 Reader2 = Verbindung 2 bei Physical Access | ||
CONNECTION_PHG_READER3=-1 | RS485 Reader3 = Keine Verbindung | ||
CONNECTION_PHG_READER4=-1 | RS485 Reader4 = Keine Verbindung | ||
Es sind bis zu acht verschiedene Verbindungen zu Physical Access Servern möglich |
|||
CONNECTION1_HOST=192.168.1.100 | Verbindung 1: zu welchem Physical Access Server | ||
CONNECTION1_DEVICE_NAME=Personaleingang | Verbindung 1: Unter Welchem Namen soll der Gerät in Physical Access erscheinen? | ||
CONNECTION1_PORT=1234 | Verbindung 1: mit welchem Port soll die Verbindung hergestellt werden (Standart: 1234) | ||
CONNECTION1_ORGAID=1 | Verbindung 1: Die OrganisationsID für Physical Access | ||
CONNECTION2_HOST=192.168.1.200 | Verbindung 2: zu welchem Physical Access Server | ||
CONNECTION2_DEVICE_NAME=Eingangstuer | Verbindung 2: Unter Welchem Namen soll der Gerät in Physical Access erscheinen? | ||
CONNECTION2_PORT=1234 | Verbindung 2: mit welchem Port soll die Verbindung hergestellt werden (Standart: 1234) | ||
CONNECTION2_ORGAID=2 | Verbindung 2: Die OrganisationsID für Physical Access | ||
START_LOCAL=0 | Soll Physical Access lokal auf dem Gerät gestartet werden? (erfordert zusätzliche Software) | ||
10) | [ALERT] | Alarm Einstellungen | |
RELAY_READER1=2 | Alarm über Relais READER1 -> AUXOUT(1) | ||
RELAY_READER2=2 | Alarm über Relais READER2 -> AUXOUT(1) | ||
RELAY_READER3=-1 | Alarm über Relais READER3 -> Keine Verbindung | ||
RELAY_READER4=-1 | Alarm über Relais READER4 -> Keine Verbindung | ||
RELAY_PHG_READER1=2 | Alarm über Relais (RS485) PHG_READER1 -> AUXOUT(1) | ||
RELAY_PHG_READER2=2 | Alarm über Relais (RS485) PHG_READER2 -> AUXOUT(1) | ||
RELAY_PHG_READER3=-1 | Alarm über Relais (RS485) PHG_READER3 -> Keine Verbindung | ||
RELAY_PHG_READER4=-1 | Alarm über Relais (RS485) PHG_READER4 -> Keine Verbindung | ||
4. | Sichern der SecureBox inBio | ||
WICHTIG! Nachdem die ini-Datei hochgeladen wurde, müssen erst die Jumper gesetzt werden!!!:
Normalstellung ist also alle Jumper oben. Das Gerät ist dann NICHT über FTP erreichbar. |