FI Betrieb Tagestresor Menü

Hier finden Sie eine Übersicht der Bedienung des Tagestresores im FI-Betrieb

Softwareversion: 3 R18

Aktivieren des FI-Betriebes im IP/Autark-Betrieb
01. Displayeinblendung: „Fach waehlen:“
02. Eingabe am Tastenfeld: „12 13 14 15 16“
03. Displayeinblendung: „Programmiermenü – IP Anzeigen“
04. Mit den Tasten „A & B“ oder „2 & 8“ blättern bis „Autarkbetrieb“, dann mit „D“ oder „E“ bestätigen
05. Frage „Autarkbetrieb?“ mit „D“ oder „E“ bestätigen, Reboot erfolgt
06. Displayeinblendung: „Bitte Code eingeben“
07. Eingabe Programmierpin „123456“ und mit „D“ oder „E“ bestätigen
08. Displayeinblendung: „Programmiermenue – User neu anlegen“
09. Mit den Tasten „A & B“ oder „2 & 8“ blättern bis „FI Betrieb“, dann mit „D“ oder „E“ bestätigen
10. Frage „FI Betrieb?“ mit „D“ oder „E“ bestätigen, Reboot erfolgt
11. Bei Einblendung „FI Modus nicht lizenziert!“ mit Taste „D“ oder „E“ bestätigen, zum Verlassen Taste „C“

Nach Bestätigung Code notieren und für kostenpflichtige Lizenzierung weitere Infos unter Tel. 040 8668 74 10/11 oder per E-Mail einholen

12. Nach erfolgter Lizenzierung Displayeinblendung: „OSsecure FI Box“
13. Das Gerät befindet sich jetzt im FI-Betrieb und kann nun konfiguriert werden
Programmiermenü im FI-Betrieb
01. Displayeinblendung: „OSsecure FI Box“
02. Mit der Taste „A“ oder „0 & E“ gelangt man in den Programmiermodus
03. Displayeinblendung: „Prg. Pin:“
04. Eingabe Programmierpin „123456“ und mit „D“ oder „E“ bestätigen
05. Eingabe Programmierpin „123456“ und mit „D“ oder „E“ bestätigen
06. Displayeinblendung: „Programmiermenü – IP Anzeigen“
07. Das Gerät kann nun konfiguriert werden
Menüstruktur FI Betrieb
01. IP Anzeigen IP Adresse anzeigen
02. MAC anzeigen Mac Adresse anzeigen
03. TCP/IP Einstellen Netzwerk-Einstellungen Nur aktiv mit optional erhältlicher Zusatzhardware. Bei Interesse bitte einmal Kontakt aufnehmen unter Tel. 040 8660 74 10/11 oder per E-Mail
  a) IP-Adresse Eingabe IP Adresse
  b) Netzmaske Eingabe Subnet-Mask
  c) Gateway Eingabe Gateway
  d) DNS Eingabe DNS-Server
  e) API-Port Eingabe API-Port (Standard: 2222)
  f) Sicherheitsabfrage Speichern Ja / Nein
04. DHCP DHCP-Einstellungen Nur aktiv mit optional erhältlicher Zusatzhardware. Bei Interesse bitte einmal Kontakt aufnehmen unter Tel. 040 8660 74 10/11 oder per E-Mail
  a) Hostname Eingabe Hostname (Buchstaben mit „A“ / Groß&Klein mit „*“)
  b) API-Port Eingabe API-Port (Standard: 2222)
  c) Sicherheitsabfrage Speichern Ja / Nein
05. NTP Server Einstellungen NTP (Zeit) Server
  A=IP Wenn im Netzwerk keine Namen über DNS aufgelöst werden, bitte diese Option mit der Taste „A“ wählen
  IP des NTP Eingabe IP-Adresse vom Zeitserver eintragen
  B=Hostname Internetadresse des NTP-Servers kann hier mit der Taste „B“ gewählt werden
  Hostname des NTP Eingabe Hostname vom Zeitserver eintragen
(Buchstaben mit „A“ / Groß&Klein mit „*“)
  0=deaktivieren Keinen Zeitserver wählen, manuelle Eingabe der Zeit erforderlich
06. HTTP Remote Aktivierung/Deaktierung der Remote-Funktion über einen Web-Browser.
Im Browser kann man sich dann die IP-Adresse der FI-Box aufrufen, man sieht dann einen voll bedienbaren digitalen Klon des Displays und der Tastatur.

Nur aktiv mit optional erhältlicher Zusatzhardware. Bei Interesse bitte einmal Kontakt aufnehmen unter Tel. 040 8660 74 10/11 oder per E-Mail

07. Uhrzeit einstellen Manuelle Einstellung Datum / Uhrzeit
    Taste 9: Auswahl Block: Tag, Monat, Jahr, Stunde, Minute
Taste A: Wert +1
Taste B: Wert -1
Taste D: Speichern und Einstellungen Uhrzeit verlassen
Taste C: Abbrechen und Einstellungen Uhrzeit verlassen
08. Schalter Konfig. Konfiguration der Fachschalter
    Wenn der Fachalarm permanent aktiv ist, kann der für das Fach zuständige Kontakt hier umgestellt werden.

Die Einblendung „Alle Fächser zu?“ kann dann mit „D“ oder „E“ bestätigt werden. Einblendung „gespeichert“ bitte ebenfalls bestätigen.

09. Autarkbetrieb Aktivierung Autarkbetrieb, siehe Anleitung
10. RS232 STRG Info der RS232 Baudrate
11. Dispenser Typ Auswahl Dispenser-Typ
  a) 1*=Ser.
  b) 2=7K
  c) 3=5K
  d) 4=VF-Spender
12. AuslieferZustand Hier werden alle gespeicherten Einstellungen gelöscht und auf die Werkseinstellungen gesetzt
13. FI-Code ändern Bitte hier nichts eintragen!!!!!
14. Verschlussb. (FI) Hier können die 16 Relais programmiert werden

Mit den Tasten „A“ & „B“ oder „2“ & „8“ die gewünschte Relaisnummer wählen und mit „D“ oder „E“ bestätigen

  a) Fach 1-12 Zuordnung Fach Tagestresor
  b) Kartendispenser Zuordnung Fach Kartendispenser
  c) Komplettöffnung Zuordnung Komplettöffnung
  d) Tresor an A10 – A12 Zuordnung Tresorfreigabe
  e) IP Schloss Nr.1-10 Zuordnung IP-Schloss für Fernfreigabe
  f) Tür an A10-A12 Zuordnung Tür
  g) BioPin ID 1-10 Generierung Einmal- WTU- Bio-Pin für Schlossuser 1-10
  h) Öffnung abbrechen Öffnungsvorgang abbrechen
  i) Keine Funktion Dem Verschlussbereich keine Funktion zuordnen
15. Komplettöffnung Hier kann die Komplettöffnung dem in Punkt 14 definierten Verschlussbereich zugeordnet werden
16. Schlüsselüberwachung Hier kann das Fach gewählt werden, in dem sich der Schlüsselschalter befindet
17. BioPin anlegen Hier kann die Einmal-Code Funktion angelegt und definiert werden

1 = ProtectMaster           2 = WTU

18. BioPin zurückse Zurücksetzen des BioPin
19. Reset IP-Schloss Zurücksetzen eines der IP-Schlösser
20. Beenden Verlassen des Programmiermenüs