Bei einigen Tresor-Anlagen wird ein Schalter auf der Innenseite der Tresortür installiert, damit eventuell eingeschlossene Personen auch bei aktiviertem Zeitprogramm befreit werden können.
Durch das Betätigen des Schalters wird das Zeitprogramm deaktiviert. In der folgenden Anleitung wird das korrekte Einrichten des Schalters beschrieben.
01. | Erforderliche Komponenten | Taster „Rafi“ Öffner, Artikel-Nr. Reichelt Elektronik: RAFI 200.507 TwinComm 6 Software mit USB-Kartenleser (z.B.: SCR335), TwinComm Lizenzkarte und Karte „Configuration II“ TwinComm USB Konfigurationssoftware 6 (v.6.2.13) 1 Datei(en) 2.17 MB
Twinlock Protectmaster ab Version iP12 |
|||
02. | Erweiterungseinheit aktivieren | |
|||
03. | Zeitprogrammabbruch aktivieren | |
|||
04. | Sperrzeiten einstellen und den Benutzern zuordnen | |
|||
05. | Den Taster in Parallelschaltung zum Riegelwerkschalter installieren | ||||
06. | Nun im gesperrten Zustand und TwinLock-ProtectMaster geschlossen den Taster betätigen | ||||
07. | Mit Benutzer öffnen, im Display erscheint „Zeitprogrammabbruch“ und das TwinLock-ProtectMaster öffnet |