Bei ältern OSsecure PC’s (z.B. Kaltenbacher / iEi) kann -wenn man das Update OHNE Java-Update verwendet- folgende Situation auftreten:
– System ist nicht mehr über das Webfrontend aufrufbar
– Erneutes Einspielen der OSsecure Version inkl. Java-Update ändert nichts
– In den Logs erscheint folgender Text (Toolbox 1 -> Tools -> Log Datei einsehen)
2019-10-25 10:52:03,573 INFO main(Main.java:220) Shutting down…
2019-10-25 10:52:03,580 ERROR main(Main.java:423) Shutdown Fehler:
java.lang.NullPointerException
at scbio.Main.shutdown(Main.java:235)
at scbio.Main.main(Main.java:421)
Workaround:
Über die Toolbox2 das Java-Update einspielen.
06. OSsecure Java 1.8.201 Update
Wenn das Java-Update erfolgreich eingespielt wurde, ist das System dann nach ein paar Minuten wieder normal erreichbar.