Varianten zum Scharf-/ Unscharfschalten der EMA (Alarmbox)

Beim TwinLock ProtectMaster/ Business (7220) gibt es zwei verschiedene Varianten für die Unscharfschaltung der EMA.

1. Variante: Eine EMA Karte (+allg. Code) für alle Mitarbeiter. Karte ist nicht öffnungsberechtigt. Jeder Mitarbeiter hat zum Öffnen seinen eigenen persönlichen Code.

Eine Karte für alle Benutzer der Geschäftsstelle. Alle Benutzer nutzen die gleiche Karte nur zum Unscharfschalten. Die Benutzer können mit der Karte aber nur unscharfschalten und nicht Öffnen. Zum Öffnen verwendet jeder Mitarbeiter seinen eigenen persönlichen PIN-Code. Es können mehrere Karten (also auch EMA-Ersatzkarten) auf diese Weise angelegt werden. Vorteil dieser Variante liegt darin, dass bei neuen öffnungsberechtigten Schloss-Benutzern nicht zusätzliche eine EMA-Karte angelernt werden muss.

Die Karte(n) benötigen immer einen Benutzerplatz auf dem Schloss.

In der Benutzermatrix ist folgende Konfiguration in der TwinCom erforderlich:
Code+Karte+EMA+Freigabe+Unscharf (aber keine Öffnung)

Online im Web wäre folgende Berechtigung erforderlich (Rechte bearbeiten):
Code+Karte+EMA+k. Zugang

Die Karte (im folgenden EMA-Karte) wird also auf einem Benutzerplatz (z.B. 93) angelernt und dieser Benutzerplatz (z.B. 93) erhält auch einen (allgemeinen) PIN-Code.

Der Unscharf-Ablauf ist dann wie folgt:

  • Der Benutzer wählt „Öffnen“ an, dann folgt die Anwahl des Schlosses (1 oder 2 oder bei Zwangsfolge automatisch)
  • Dann wird nach der Benutzernummer der EMA-Karte gefragt (z.B. 93) und dann nach dem (allgemeinen) PIN-Code der EMA-Karte gefragt. Anschließend muss der Benutzer die EMA-Karte einstecken.
  • Es erfolgt die Meldung „Unscharfschalten… bitte warten… dann EMA unscharf“
  • Es folgt die Meldung „Schloss öffnen“ und dann kommt die Meldung „Fehler Autorisation Öffnen“ (die EMA-Karte ist nicht für die Öffnung berechtigt, siehe Benutzermatrix oben)
  • Dann gibt der Benutzer seine eigene Benutzernummer ein (z.B. 10) gefolgt vom persönlichen PIN-Code
  • Das Schloss öffnet…

2. Variante: Jeder Mitarbeiter hat seine eigene Karte oder es nutzen alle Mitarbeiter die gleiche Karte. Jeder Mitarbeiter hat seinen eigenen persönlichen Code.

Eine Karte für alle Benutzer der Geschäftsstelle. Alle Benutzer nutzen die gleiche Karte nur zum Unscharfschalten. Alternativ könnte jeder Benutzer auch seine eigene (persönliche) EMA-Karte benutzen. Die Benutzer können mit der Karte unscharfschalten und öffnen. Zum Öffnen verwendet jeder Mitarbeiter seinen eigenen persönlichen PIN-Code. Nachteil dieser Variante liegt darin, dass bei neuen öffnungsberechtigten Schloss-Benutzern immer zusätzliche die EMA-Karte angelern werden muss.

Die Karte(n) wird immer bei jedem Benutzer hinterlegt, welcher auch unscharf schalten soll. In der Benutzermatrix ist folgende Konfiguration bei jedem Benutzer erfoderlich:

Code+Karte+EMA+Freigabe+Unscharf+Öffnen
Die Karte(n) (im folgenden EMA-Karte) wird/werden bei jedem Benutzer angelernt und der Benutzer erhält auch seinen persönlichen PIN-Code.

Der Unscharf-Ablauf ist dann wie folgt:

  • Der Benutzer wählt „Öffnen“ an, dann folgt die Anwahl des Schlosses (1 oder 2 oder bei Zwangsfolge automatisch)
  • Dann wird nach der persönlichen Benutzernummer gefragt (z.B. 10) und dann nach dem persönlichen PIN-Code des Benutzers. Anschließend muss der Benutzer die EMA-Karte einstecken.
  • Es erfolgt die Meldung „Unscharfschalten… bitte warten… dann EMA unscharf“
  • Es folgt die Meldung „Schloss öffnen“ und dann öffnet das Schloss. (Der Benutzer und die Karte sind für die Öffnung berechtigt, siehe Benutzermatrix oben)

Allgemein:
Eine Karte kann bei beliebig vielen Benutzern hinterlegt werden. Es kann daher eine Karte für alle Benutzer geben (z.B. bei Benutzer 1 bis 20 ist die gleiche Karte angelernt und zusätzlich wird eine zweite Ersatz Karte bei Benutzer 21 angelernt).

Konfigurations-Varianten über das ProtectMaster Webinterface:

  • 1. Variante: Eine EMA Karte (+allg. Code) für alle Mitarbeiter. Karte ist nicht öffnungsberechtigt. Jeder Mitarbeiter hat zum Öffnen seinen eigenen persönlichen Code.
    Konfiguration:
    1. EMA Karte (z.B. Benutzer 90): Schloss 1: Code+Karte+EMA+Benutzer darf nicht öffnen (Dialog Rechte bearbeiten)
    2. Benutzer (z.B. Benutzer 01): Schloss 1+2: Code
    3. Benutzer (z.B. Benutzer 02): Schloss 1+2: Code
  • 2. Variante: Jeder Mitarbeiter hat seine eigene Karte oder es nutzen alle Mitarbeiter die gleiche Karte. Jeder Mitarbeiter hat seinen eigenen persönlichen Code.
    Konfiguration:
    1. Benutzer (z.B. Benutzer 01):  Schloss 1: Code+Karte+EMA,  Schloss 2: Code
    2. Benutzer (z.B. Benutzer 02): Schloss 1: Code+Karte+EMA,  Schloss 2: Code
    Bei allen Benutzer kann die gleiche Karte verwendet werden oder jeder Benutzer bekommt eine eigene Karte