Wie kann das Tastatur-Layout an der Platine umgestellt werden?
Die USM16 Platine fragt beim ersten Start nach dem Auslieferzustand nach dem Tastaturtyp (E, D oder OK drücken). Es gibt zwei Arten von Tastaturen: die 4×4 Metall-Tastatur und die längliche, quere 6×2 Plastik-Tastatur. Bei der Plastik-Tasatur muss nach dem Auslieferzustand, bzw. dem ersten Start des Tagestresors die „E-Taste“ gedrückt werden. Andernfalls stellt sich das Tastaturlayout der Metall-Tastatur (D-Taste) ein. Es erscheinen dadurch die falschen Ziffern, wenn man eine Taste drückt.
Wenn in der der Platine versehentlich das Metall-Tastatur-Layout eingestellt ist und man das Layout auf die Platisk-Tastatur umstellen möchte (oder andersrum), dann kann der Tastatur-Typ ab der Platinen-FW 17.5 im Autarkbetrieb (PIN-Menü) umgestellt werden.
Ist eine „ältere“ Platinen-FW installiert, bleiben folgende Möglichkeiten: 1. Auslieferzustand, 2. FW-Update, 3. EPROM löschen.
Beispiel: Umschalten vom IP-Modus in den Auslieferzustand:
TT hat Metall-Tastatur, welche auf Plastik-Quer-Layout steht und welche jetzt auf Metall umgestellt werden soll (Auslieferzustand).
Hauptmenü | *7*4*0*8*5 |
2xrunter | * * |
Enter (D) | 3 |
Enter (D) | 3 |
Würde es andersherum auch funktionieren ein Tastaturlayout umzustellen?
TT hat Plastik-Quer-Tastatur, welche auf Metall-Layout steht und welche jetzt auf Plastik-Quer umgestellt werden soll (Auslieferzustand).
Nein, das funktioniert leider nicht, da die D-Taste (Enter) im Plastik-Quer (TESK) Layout nicht vorhanden ist. In diesem Fall kann man also nur eine Metall-Tastatur anschließen, um das Layout auf Plastik-Quer zu ändern. Ist keine vorhanden, besteht natürlich auch die Möglichkeit den EMPROM zu löschen.
Layout-Übersetzung:
Tastatur 6×2 Plastik-Quer (E-Taste) vs. 4×4 Metall (D-Taste)