Fluchttür – Steuerterminal Eff-Eff 1340-20

Fluchttür – Steuerterminal Eff-Eff 1340-20



Das Fluchttürsteuerterminal wird hauptsächtlich als zusätzlich gewünschtes Feature bei unseren AES-Schleusen eingesetzt. Es kann aber natürlich grundsätzlich vor jeder Sicherheitstür von uns angeschlossen werden.

Downloads




Anschlußinfos

Die Fluchttürsteuerung wird wie folgt verkabelt:

* 24 Volt an 1 , GND an 2 !

* Brücke Türkontakt 7-8 (E-F): Tür verschlossen

* Brücke Ankerkontakt 3-6 (A-D): Türöffner angeschlossen

* Brücke Externe Notentriegelung 13-14: keine Notentriegelung

* Widerstand 1,8 k Ohm 3-4 (A-B, 3: +24V, 4: GND): Türöffner anges.

* potentialfreier Kontakt Alarm 15-16: an Alarmer –> der Kontak wird geschlossen, sobald das Terminal auslöst

* 24V Alarm Kontakt 21-24 (24: +24V, 21: GND): Schaltung Relais, von da über NO/COM an Platine oder Bluemotion Steuerung (7 + 8)

* Anschluss an unsere Platine ( bei AES Schleuse )vom Relais NO/COM an E12 an der Platine

* Anschluss an C + D –> zum Eingang an unseren Bluemotion (7 + 8) Tür wird dann sofort auch angesteuert.


DIP-Schalter Einstellungen überprüfen.

* S 4.1 OFF: keinen Voralarm/Türzeitüberwachung
* S 4.2 ON: keine Kurzfreigabe über Schlüssel
* S 4.3 OFF: Dauerentriegelung erst nach 5 Sekunden
* S 4.4 ON: kein akustischer Alarm nach Zentralfreigabe
* S 4.5 OFF: Einzelgerät


Funktionensbeschreibung :

Kleiner Tip — haltet euch Ohren zu ! Das Gerät sinalisiert sehr laut !

* Normalzustand: LEDs am Taster leuchten rot, LED oben leuchtet rot
(verriegelt, scharf)

* Alarm: Nottaster drücken, dann
1. piept das Gerät für min. 11 Sekunden (Vorwahlschalter S3: Alarmzeit)
2. Der Alarmkontakt wird geschaltet
3. unser Alarmkontakt wird geschaltet, die Platine bekommt das Signal.
4. Das Gerät signalisiert, dass es entriegelt (grüne LED) und ein
Alarm ansteht (gelbe LED)
* der Alarm geht auch bei Sabotage raus (öffnen des Deckels)

Bei Alarm wird dann immer über die oben beschriebenen Ausgäng geschaltet !


Zurücksetzen des Alarms:

o Schlüsselschalter nach links: der Alarm ist abgeschaltet, aber es ist noch nicht verriegel (es blinkt grün)
o Alarmursache beseitigen: Nottaster zurückdrehen, wieder Scharf schalten:
o Schlüsselschalter nach rechts


Funktionen beschrieben für AES !

Die Platine verhält sich bei Alarm dann wie folgt:
* Wenn alle Türen verriegelt sind, dann geht eine Freigabe an T1 raus.
Zusätzlich piept die Platine bis:
o a) alle Türen wieder zu sind
o b) der Transportmodus aktiviert wurde
o c) die Platine stromlos war
* Wenn eine Tür bereits geöffnet ist, dann wird T1 nicht geöffnet.
War beim Empfang des Alarmsignals eine Tür offen und wurde dann
verschlossen, dann wird so lange der Alarm noch aktiv
ist, eine Freigabe an die äußere Tür gesendet.
* Die Platine signalisiert über den Pieper unterschiedliche Alarmstatus:
o a) durchgehend: es ist noch eine andere Tür offen
o b) 1x lang: die äußere Tür kann geöffnet werden
o c) 2x kurz: die äußere Tür wurde geöffnet