Bei einigen TwinAlarm Boxen kommt es beim Anschluss ohne EMA-Anlage ( keine Scharf/Unscharf Schaltung, keine Quittierung) zu einem Fehler.
Die TwinAlarm stellt sich auf den Status „EMA scharf“. Man muss die TwinAlarm dann über die Quittierungsanschlüsse einmalig unscharf stellen.
Sollte dies aus irgendeinem Grund nicht klappen, gibt es folgende Möglichkeit, die TwinAlarm wieder in den Status „EMA unscharf“ zu stellen:
Per Putty kann man sich mit folgenden Einstellungen mit der TwinAlarm verbinden:
Die TwinAlarm dann wieder bestromen und bei Putty dann auf „open“ klicken.
Im Terminal Fenster bekommt man dann eine Rückmeldung der TwinAlarm.
Ungefähr so:
– – —– – – – –
Twin Alarm
SW: A03
OK
Jetzt gibt man hier per Tastatur folgendes ein:
ita2 0 (ita2+Leerzeichen und Null) ein und drückt Enter. ( ita sind die einzelnen Relais also
ita1/ ita2 und ita3)
Man bekommt dann als Rückmeldung wieder ein OK.
Danach ist die TwinAlarm unscharf.
Nach dem Tausch oder nach Zurücksetzung/Reset des Schlossriegel 1 ist der beim Schlossriegel 1 hinterlegte Mastercode nicht mehr mit dem in der TwinAlarm hinterlegten Mastercode identisch.
Es muss die TwinAlarm also -nachdem der Riegel zurückgesetzt/getauscht wurde- ebenfalls zurückgesetzt werden. Dazu muss eine Verbindung zwischen der TwinAlarm und dem Laptop/PC aufgebaut werden:
Per Putty kann man sich mit folgenden Einstellungen mit der TwinAlarm verbinden:
Die TwinAlarm dann wieder bestromen und bei Putty dann auf „open“ klicken.
Im Terminal Fenster bekommt man dann eine Rückmeldung der TwinAlarm.
Ungefähr so:
– – —– – – – –
Twin Alarm
SW: A03
OK
Jetzt gibt man hier per Tastatur folgendes ein:
itf 0 (itf+Leerzeichen und Null) ein und drückt Enter.
Man bekommt dann als Rückmeldung wieder ein OK.
Die TwinAlarm wurde dann in den Auslieferungszustand zurückgesetzt.