OSEntry Online-Zylinder: Secure-Gateway, optimale Funkverbindung und Signalübertragung

Dieser Artikel beschreibt alle Fragen zum OSEntry Online-Zylindern und dem Secure-Gateway, der Funkverbindung und Verschlüsselung, dem Aufstellort, sowie der Signalübertragung.


Was ist ein OSEntry Online-Zylinder?
Ein OSEntry Online-Zylinder ist ein elektronischer Türzylinder, welcher sich online direkt über das Netzwerk (z.B. über OSsecure) steuern lässt. Im Gegensatz zu den Offline-Zylindern, benötigt die Online-Variante ein Funk-Gateway, welches die „Tür“ mit dem Netzwerk verbindet.

Was ist ein OSEntry Secure-Gateway?OSEntry-Secure-Gateway_Vor-Rueckseite
Das Gateway (Abbildung rechts) ist die „Funkbrücke“ zu den kabellosen OSEntry Online-Zylindern. Das Secure-Gateway kommuniziert und steuert 1-5 Zylinder und bindet diese in das bestehende Netzwerk ein. Die Online-Zylinder können anschließend durch OSsecure administriert werden. Das Gateway wird über ein Netzteil bestomt und muss in der Nähe der zu steuernden Zylinder installiert werden.

  1. Funkantenne 3,9 cm (Typ: SMA 868 MhZ – ISM /SRD Band)
  2. Stromversorgung durch externes Netzteil (5V DC, 2A)
  3. Netzwerkanschluss (Standard CAT 5/7, RJ45 Buchse)
  4. Mini-USB-Anschluss zur Konfiguration (Techniker)

Gehäuse-Maße: (H) 10cm x (B) 8cm x (T) 3cm. Die Höhe des Gehäuses inkl. Antenne + Spannungsstecker + Netzwerkstecker beträgt: 10cm + 4cm + 4cm = 18cm

Bauseitige Leistungen für das Secure-Gateway

  • Optimalen Aufstellort finden und bitte Fragestellung zu den Störsignalen beachten (z.B. unter einem Büro-Schreibtisch, an einer Wand oder in einer Zwischendecke)
  • 220V Steckdoese für das externe Netzteil
  • Netzwerkanschluss (sowie Netzwerkdaten zur OSsecure-Anbindung)

Wo soll das Secure-Gateway installiert werden?
Das Gateway sollte möglichst in der Nähe der Zylinder installiert werden. Mit der Standard-Antenne werden je nach Gebäudebeschaffenheit Entfernungen von max. 10-30 Meter erreicht. Je geringer die Entfernung zwischen Gateway und Zylinder, desto besser (siehe Batterielebensdauer). Eine größere Entfernung zwischen Gateway und Zylinder verkürzt die Batterielebensdauer des Zylinders. Suchen Sie einen trockenen Ort mit möglichst „freier“ Sicht zu den Zylindern. Hindernisse dämpfen das Signal und schwächen somit das Sendesignal. Stahlbetonwände dämpfen stärker, als Leichtbauwände. Je größer also die Distanz ist, die überbrückt werden muss und je mehr Hindernisse die “Sicht” zwischen Gateway und Zylinder versperren, desto höher muss die Sendeleistung des Zylinders sein, was zu einer kürzeren Batterielebensdauer führt.

In welcher Position soll das Gateway installiert werden? Waagerecht oder senkrecht?
Das Gateway sollte in der Regel senkrecht installiert werden. Die Antenne sollte also nach oben zeigen (im rechten, 90° Winkel zum Boden). Hintergrund sind die Ausbreitungswellen von Funksignalen. Mit einer senkrechten Installation erreichen Sie also besser alle Zylinder in der gleichen Etage, während bei einer waagerechten Installation des Gateways besser die Stockwerke übereinander erreicht werden würden.

antennensignal

Was stört die Signalübertragung / was dämpft das Funksignal?
Achten Sie bei der Installation auch darauf, keine Störquellen in der Nähe des Gateway zu platzieren. Störsignal verbindern die Empfangsleistung, was im schlimmsten Fall dazu führt, dass ein Zylinder gar nicht mehr im Funkbereich liegt oder eine erhöhte Sendeleistung dazu führt, dass die Batterielebensdauer verkürzt wird. Prinzipiell kann man sich merken, alles was ein Magnet oder Stromfeld erzeugt, ist eine potentielle Störquelle. Durch Materialien wie Glas, Metall, Wasser kann ein Funksignal nicht durch, daher sind diese Materialien Störquellen. Wireless Netzwerke aus der Umgebung, Glas Scheiben, Stahlträger, Fußbodenheizungen, Stahlbeton Wände, Dec Telefone, Elektronische Geräte sind Störquellen etc.

Wie kann die Funkübertragung/Signalstärke verbessert werden?
Es können Antennen mit einem höheren Gain (Gewinn) angeschlossen werden. Im Fachhandel sind Antennen bis zu einem Gain von 8dBi erhältlich. Beispiel-1: 3404 Beispiel-2: 4432 Beispiel-3: 88688

Wie kann der Empfang/Signalstärke gemessen werden?
Im Menü 2.1. (OSEntry SmartLock Zylinder > SmartLock Zylinder anziegen) wird folgende Übersicht aufgelistet:

ID Port Name Firmware Signal Battery Temp.
48 1471 Tür 2.OG 2.0.0 0 100% 0
49 1472 Tür 1.OG 2.4.9 -97 95% 16°
50 1473 Tür EG 2.4.9 -69 100% 24°

In diesem Beispiel hat der Zylinder ID 48 (Tür 2.OG) keinen Empfang. Es wird eine Firmware 2.0.0 und eine Temperatur und ein Signal von „0“ angezeigt. Der Zylinder ID 49 (Tür 1.OG) hat einen sehr schlechten Empfang (Signal -97). Empfangsstärke oberhalb von -90 ist bereits schlecht. Der Zylinder ID 50 (Tür EG) hat einen guten Empfang (Signal -69).

  • Gutes Signal: -65
  • Kein Empfang / schlechtes Signal: -100

Die Signal-Anzeige aktualisiert sich automatisch, sobald eine Karte / Tag vor den Zylinder gehalten wird. Es ist jedoch nicht ausreichend, den Zylinder nur durch eine Drehbewegung aufzuwecken.